Полная замена хладогента (в "простонародье" - фреона) с заменой масла - "развод на деньги"! Бытовой холодильник и кондер работают по одному принципу. Отличие в том, что у кондея есть соединения с уплотнителями, через которые со временем начинает "травить" фреон, в холодильнике - все на пайке. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, чтобы в бытовом холодильнике, который работает КАЖДЫЙ ДЕНЬ в течении 10-15 лет производилась ЕЖЕГОДНО "полная замена фреона", а тем более масла в компрессоре? Спросите любого мастера по холодильному оборудованию. Вас "на смех поднимут"!
В данном случае, как писали выше, дело в датчиках или засоренном радиаторе кондиционера. Попробуйте в тот момент, когда отключится кондей, полить на радиатор кондиционера холодную воду (он стоит после основного радиатора). Только аккуратно, чтобы лопасти вентилятора не подхватили поток воды. А то устроите водяной душ двигателю и себя испачкаете! Давление в системе кондея должно упасть и компрессор снова запуститься. Особенно наглядно это видно, если подключить к системе кондея манометрическую навеску (ее используют, когда заправляют кондей).
Промыть радиатор кондея без снятия основного радиатора НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Там расстояние 2-3 см. В Вашем случае - будете менять основной радиатор, тогда и промоете радиатор кондея.